土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最低新风量是多少

最低新风量是多少

发布于:2005-01-12 13:27:12 来自:暖通空调/通风排烟 15 3683 [复制转发]
设计院为我公司设计的空调系统有2个风机,一个是用于回风制冷处理的主风机,另一方个是采集新风的新风机,两风机并联送风。由于新风机距离室外只有1m,采用风管与室外进风窗相连,在今年冬季,机器内用于热交换的表冷器被冻坏。其实花几千元也可修复,但明年同样还可能发生。因此,我们准备将风管拆除,停开新风机,利用风机房内的负压,主风机直接从室外风窗进新风(主风机的入口与回风口及新风窗无管道直接相连)。若风窗的面积不够,再新增2 M2的风窗。
现请教各位大师,这样做是否可以,新风最低必须达到多少才可以,是否可以用室内二氧化碳含量来衡量。
附系统的主要参数:
新风机风量 25000M3,
主风机风量 120000M3,
系统面积 3000M2
室内人员 600人
进风窗面积 3.5M2

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • botao868598666
    最低新风量按房屋性能和房间里人数取.但新风量大于送风两15%.新风量不是一定量的,其有一定的取值范围.

    1.一般算法:30m3/h/人;
    2.取总风量的15--30%;
    3.换气次数.
    2007-12-13 16:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    万分感谢各位大师的鼎立相助,本人已与设计院达成共识,既增加进风窗的面积,使其达到6M2,可以满足30M3/人*小时的需求,同时也基本满足中间季节的新风需求。再次谢谢各位!
    2005-01-19 09:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • hvac_wang
    hvac_wang 地板
    楼上各位讨论的新风量都有一定的道理,一是按照国家建设部和卫生部共同发表的新风标准进行,二是可以参照日本现行的设计规范以CO2浓度来进行。
    不过听楼主的意见,好像盘管冻裂对冬季空调器的防护有一定的缺陷,原设计中最好在新风进风管段设电动关闭阀(或调节阀),与风机连锁;
    利用空调机房作回风静压箱,要处理好室内卫生环境,计算室内的负压对机房房门开关的影响!
    2005-01-16 21:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • jjwumin
    jjwumin 4楼
    现在不是规定至少30立方米每人吗?
    2005-01-16 21:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 5楼
    你那样做是可以的。新风量不是简单的说句话是多少,要根据房间功能,使用情况,还有空调形式,运行情况综合考虑。
    原设计出问题,是因为防冻设计没有做,现在把防冻设计加上可能也好!
    2005-01-16 19:13:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位同行:有那些刊物可以发表论文?谢谢!

因为本人想评工程师,但还不知道在那些刊物比较容易发表些,故问各位同行:有那些刊物上可以发表论文?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10