一般规定中关于机械防排烟的设置部位包括:无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。我目前正在做的一项目设计,有点分不清算不算内走道?上传图纸,请高手及版主帮忙!!!谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
liulang2003
沙发
各位前辈,我按你们教的知识算了送风量,但是,用压差法及风速法计算出的数据差别很大呀!各位前辈能指点小弟一下,看我是错在哪里了吗?
2005-01-12 17:59:12
赞同0
-
liulang2003
板凳
谢谢各位热心指点小弟!小弟在此谢谢各位了!
2005-01-12 17:29:12
赞同0
加载更多我的计算如下:
1.压差法:
Ly=0.827×A×△P(1/N)(在指数位置)×1.25×3600
=0.827×(8×0.0055)(电梯门漏风面积)×30(1/2))(在指数位置))×1.25×3600
=896.87m3/h
2.风速法:
Ly=nFV(1+b)×3600/a=2×(2×2)×0.8(门的开启面积)×(1+0.15)×3600/0.8
=33120m3/h
急盼指教!