土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于将双盘管空调机组同时供冷后冷量是否增大的问题。

关于将双盘管空调机组同时供冷后冷量是否增大的问题。

发布于:2005-01-10 17:05:10 来自:暖通空调/中央空调 5 2664 [复制转发]
本人现遇见一个改造工程,本工程是一个商场,本人估计可能由于商场后加了许多灯具,造成冷负荷与原设计不符,且原设计有些小,因而,造成冷量不够,夏季室温偏高,由于原来空调机组为冷热双盘管,现本人想在空调机房内单做一趟空调水管道与热盘管连接,用阀门切换,想通过此方法来增加空调机组冷量不知是否可行,大楼原冷水机组常年只运行一台,且最大负荷没到百分之百,不知道我的方案是否可行,如过可行能增加多少

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • ysz811117
    ysz811117 沙发
    可行,但有一点,这样会造成送风温差加大了。最好能加大送风量。
    2005-01-23 21:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • qing_hee
    qing_hee 板凳
    既然是改造工程,风机盘管肯定是旧了,更换盘管当然好,也要做好保养,如清洗盘管,水质处理等工作。
    2005-01-16 21:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 地板
    关键看夏季负荷增大多少?负荷大幅度增加,可以试试。当然更换盘管是比较理想!
    2005-01-11 10:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • wangguanshen
    同意!!!!!!!!
    2005-01-11 09:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 5楼
    不是很合适,因为经过第一个盘管处理后,基本接近第一个盘管的机器露点.这时候再经过第二个盘管冷却,第二个盘管的换热效率很低.建议直接更换原来冷却段的盘管.
    2005-01-10 22:31:10

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.45 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通国际论坛诚邀斑竹/暖通学子急寻编辑

详见www.worldhvac.com之“国际论坛”

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10