土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 蓝星作品:AHU+HEPA在低层高中的案例应用

蓝星作品:AHU+HEPA在低层高中的案例应用

发布于:2008-01-01 14:41:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 53 45137 [复制转发]
前一阵子一直在忙一个实验室的案子,这阵子来的少,本来想给大家把这段忙的东西做个详细介绍的,但看论坛有的人老是爱较真,所以我做个简单介绍,以后大家碰到这种困难的话可以跟我具体探讨,废话不说,转入正题:
1.工程介绍:为2F原800平方办公楼,大梁下2800,一半区域做万级实验室,一半300K级;无机房,机房设计在房间内
2.业主要求:地面导静电,噪音值<60DB,温湿度做恒温恒湿控制,万级吊顶高度要求2550,300K级是2500
3.问题难点:无法控制万级吊顶高度,噪音值很难保证
4.设计方案:(1)AHU+FFU 一样会碰到风管需要过梁的情况,并且成本造价会提高,施工简单(被业主否决)
(2)MAU+FCU 系统供新风给高静压的中效处理风机盘管,但这种风管型的FCU价格昂贵,并且吊顶内要排各种管路(否决)
(3)AHU+HEPA 最基本的设计方式,但在万级这种大风量的空间内,送风主管的风量达到20000CMH以上,机房需做隔音减噪措施,风管穿越大梁不可实现,在各种方式无解下,最后考虑主送风管道立装(不要以为我没想到做回风墙,业主空间一定,谁会让你多占面积)利用其中一个边,往各个小梁内分送风支管(设计时候要考虑风管保温+角钢支架+彩钢板龙骨+间距共用掉多少高度,在这个高度上尽量做扁风管,但最好接近设计风量,因为要考虑噪音问题)
5.其他水泵,冰机的设计按照常规设计,自控点不是太难,这里我也不多提了,附上图片给大家看下