土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手请教问题

新手请教问题

发布于:2005-01-08 16:11:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.采暖上供热量与水的流量怎么换算?
2.排烟至50米高度,相当于多少Pa的压力?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdong
    zhangdong 沙发
    就是汽车库的排烟啊
    2005-01-12 09:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangdong
    zhangdong 板凳
    那我地下室排烟到20几层的话风机压头都不够啊?风机没4000多Pa的啊
    2005-01-10 17:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做暖通设计哪里去

真是谢谢版主啊!我是今年刚毕业的学生,所以没有任何工作经验可谈,而且,毕业后由于自己没有定位好,所以,应该说一直处于迷茫和流浪阶段。直到现在才在设计院里找到一点感觉。但是,现在出现的问题是当我想认真学习自己的专业的时候,我发现这里很少做空调(我现在在温州),所以,同时我也在向老师傅学习水的设计。我认为水设计比空调简单多了,恰恰复杂的却没有人指导我。现在我也只有在网上看看大家的设计图纸,看看规范,而且看规范也是很枯燥的、我在想如果现在有个什么工程给我也许会更快成熟起来,但是当真正有工程的时候估计自己又会害怕了,因为我没有人可以请教。请问各位有什么好的建议?版主,可以把你做过的工程全删掉内容,然后让我来做吗?然后做完后我传给版主帮我发现问题,可以吗?如果有什么不方便的就不必了,但是仍然谢谢。我的邮箱是

回帖成功

经验值 +10