我们整个单元的总进线开关是一个大漏电,然后分到每户的总开关是一个微端,支路开关有小漏电,有微断。其中一个漏电控制卫生间插座,我怀疑是卫生间插座哪里漏电,但是为什么不跳自己家的漏电而跳总得漏电开关。(这个小漏电是1P+N的),热水器插上插座,用着用着就跳了
全部回答(7 )
检查1.总保(1号)动作定值及时间步长设置是否大于(应该)末端,2.末端漏保是否有效。
多半就是一个坏的4号
2、3的微断开关不带漏电?
4是1P+N
1是2P漏电?
如果开关是我说的这个情况,可能是热水器N线漏电,
你说的太笼统。所以同意3楼的分析
同意三楼的观点