全部回答(3 )
看来你是电压互感器输出短路了。如果反送是100V侧没有熔丝保护,导致电压互感器烧毁,就没有修复价值了。
一般不会有220V二次绕组,因为测量互感器输出其他负荷会导致测量不准确。电压互感器三个绕组都应该有熔丝保护,就可以减少烧毁互感器事故。
可以送,只不过会反送电有危险,但是带电显示器应该不会坏的呀
一般没有短路就没事。你说带电显示不亮,你确定送上的是三相100V?还有220V那边带有负荷的话一次那边的电压也会很低。