土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 民规7.68疑问希望知识渊博的大神解答疑惑

民规7.68疑问希望知识渊博的大神解答疑惑

发布于:2017-12-18 22:17:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
原话:
在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。
疑问1:
当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。
个人理解: 
前半句(当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护):当使用3极断路器或是3极+N断路器 应在N导体上另装设保护电器保护,(那三相不平衡造成N导体断开,岂不是要烧单相负荷)
后半句(并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体):我想象不出来
   疑惑2:单相负荷(220V),什么 情况下用单极什么情况用双极,例如照明为什么 可以使用单极,而插座要求使用双极
个人理解:
像照明负荷一般情况下人难以触摸到的,而插座上插的用电器是人容易触摸到的所以插座要求使用双极,不知道我这个 思路对吗
 
请求大神解答疑惑 在此感谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luochongchong
    luochongchong 沙发

    感谢楼主的这些观点

    2017-12-22 08:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • luochongchong
    luochongchong 板凳

    感谢楼主的这些观点

    2017-12-21 09:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C严禁使用4P开关说的是哪一级配电回路?

如果TN-C回路我用了4P断路器,如图所示,单相接地故障时 4P断路器可以正常断开L1 L2 L3 PEN四条线,断开后就不会有故障电流了。那么为什么还要严禁使用4P开关呢?红色箭头表示故障电流走向。

回帖成功

经验值 +10