土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?
空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?
请问空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?
发布于
2017-12-05 19:20:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
小雨点1025
宝贝佳林 发表于 2017-12-6 09:05 可以安装,风管上要加装防火阀,新风机要与消防系统联动控制。发生火灾时要强制关闭。感谢!
2017-12-08 09:54:08
来自 PC
评论
举报
宝贝佳林
可以安装,风管上要加装防火阀,新风机要与消防系统联动控制。发生火灾时要强制关闭。
2017-12-06 09:05:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
小雨点1025
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
67
回复
78
粉丝
4
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.45 万条内容 · 544 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )