土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ SBR池氨氮居高不下

SBR池氨氮居高不下

发布于:2017-11-30 09:49:30 来自:注册考试/注册环保工程师 6 637 [复制转发]
目前有SBR工艺处理食品厂污水,现在进水COD2200mg/l,氨氮60mg/l,PH6.5,一天一个周期,曝气时间15小时,沉淀5小时,排水4小时,出水COD30mg/l,氨氮50mg/l,氨氮一直居高不下,该怎么办??求指导

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • bdtf1979
    bdtf1979 沙发
    PH在正常范围,不用调节,废水本身就具有缓冲功能。
    2017-12-07 08:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • 奥沃冶金
    奥沃冶金 板凳
    bdtf1979 发表于 2017-11-30 11:36 应该是有机氮的含量过高所致。PH值是不是也需要调节?出水PH7.0来的
    2017-12-06 15:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • szkjxy
    szkjxy 地板
    bdtf1979 发表于 2017-12-1 12:36 根据你的COD进出水水质来看,有机氮的含量在100以上,进水总氮应该超过150.在出水COD30的情况下,氨氮还达到 …正解
    2017-12-02 17:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • bdtf1979
    bdtf1979 4楼
    根据你的COD进出水水质来看,有机氮的含量在100以上,进水总氮应该超过150.在出水COD30的情况下,氨氮还达到50,说明硝化反应的程度不高。可适当延长一下曝气时间应该效果会好一些。另外排放剩余污泥控制一下,降低一下负荷,可为硝化反应创造一些条件。
    2017-12-01 12:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • 奥沃冶金
    bdtf1979 发表于 2017-11-30 11:36 应该是有机氮的含量过高所致。有没有什么好的解决办法啊
    2017-12-01 11:22:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)