380V,三相电缆,每相用两根单芯YJV120的电缆并接,敷设完毕后需要做什么试验?试验数据怎样才算合格?

全部回答(7 )

  • wang171468177
    120铜鼻子 发表于 2017-11-28 16:48 用万用表怎么核相就是看你做的别交叉了呗。
    2017-11-28 19:40:28 来自 PC 评论 举报
  • 120铜鼻子
    beida_energy 发表于 2017-11-26 09:43 需要做绝缘试验,即遥测绝缘电阻,对于新敷设电缆线路,绝缘电阻不能小于50M.另外,如果的电缆较长,会有 …电缆路径长70米算长距离吗
    2017-11-28 16:49:28 来自 PC 评论 举报
  • 120铜鼻子
    wang171468177 发表于 2017-11-24 22:05 380V的电缆你是并接的首先需要核相,确保每相成对。然后用兆欧表测量相–地,相—相间绝缘电阻阻值不低于0 …用万用表怎么核相
    2017-11-28 16:48:28 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    需要做绝缘试验,即遥测绝缘电阻,对于新敷设电缆线路,绝缘电阻不能小于50M.
    另外,如果的电缆较长,会有分布电容,遥测时注意先断开回路再停表的摇臂,遥测完成后注意放电。
    2017-11-26 09:43:26 来自 PC 评论 举报