家用空调改装后用在设定温度18-10度之间,但是低压吸气管老是结霜可以在有毛细管的结构上在安装膨胀阀吗?

全部回答(7 )

  • co936201979
    空调内机换热面积设计本来就偏小,蒸发温度低啦,回霜也很正常,再说,空调内部的节流毛细管原来设计的流量是空调工况,蒸发温度偏低,回霜不是很正常嘛,假如更换膨胀阀,那么,只能制冷,制热就会有麻烦哦
    2017-11-30 08:57:30 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-27 17:36 编辑 xieweiyh123 发表于 2017-11-27 15:18 回气管结霜是不是应该考虑放掉点冷媒空调工况下的低压管结霜,就R22系统的空调而言,是由于低压过低而结的霜。根据R22的热力性质,当压力低于0.39MPa表压时,温度就在0度或以下了,自然就会结起霜来的。当出现空调的连接管结霜时,就需要补加制冷剂了。它与标准工况不同,低压管结霜的原因与空调正好相反,系统中的制冷工质过多,压力高,回气管(低压管)才会结霜,那就需要排放多余的制冷剂了。楼主设定温度(应该是出风温度吧)10~18度,此时的制冷温度应该是5~10度左右,蒸发温度正好在0~5度左右,结霜的原因就自然在其中了。
    2017-11-27 17:30:27 来自 PC 评论 举报
  • xieweiyh123
    回气管结霜是不是应该考虑放掉点冷媒
    2017-11-27 15:18:27 来自 PC 评论 举报
  • summer123xia
    这是一个系统匹配的问题,理论上如果使用热力膨胀阀,系统匹配不好,吸气管也会结霜。
    2017-11-27 08:33:27 来自 PC 评论 举报
  • 斗战圣佛
    用膨胀阀代替毛细管是可以的,但要考虑系统综合匹配性和运行界限问题!
    2017-11-25 14:40:25 来自 PC 评论 举报