土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 土方工程施工质量通病案例分享,图文说明!

土方工程施工质量通病案例分享,图文说明!

发布于:2017-11-16 11:18:16 来自:装配式建筑/装配式施工 26 4536 [复制转发]

物料

采用违规填方土料,不利回填压实,存沉降隐患




粒径过大,不符填方土料试验报告为“素土"的要求。




石块、垃圾及杂物等破坏周边成品, 如防水层、地下管道等

参考个案/注意事项




注意事项

1. 填方土料试验报告应能明确土壤种类、最大干密度、最优含水率等参数,以作日后分层密实度检测验收基准;

2. 当设计或合同要求先清除淤泥及杂物,现场应保留清晰完整的记录,包括基底验收图片、监理的基底验收记录、基底标高及平面图、淤泥杂物的退场数量记录(如合同有所要求)等。

填方采用建筑垃圾或杂物,不利回填压实,存沉降隐患




违规采用建筑垃圾和杂物代替填方土料。

参考个案




填方土料经筛选后 , 确保粒径符合要求 , 并可将垃圾及杂物隔离。

施工

回填土分层厚度过大,影响压实成效,存沉降隐患。




回填土未经分层压实,存沉降隐患。




回填土分层厚度过大,影响压实成效。

参考个案




按分层厚度的规定在现场设立标高线作监控手段。

首层地梁底下无有效回填压实,不利上部结构及周边地下设施的稳定,有下陷开裂隐患。




首层地梁底下无有效夯实且有孔洞。




地梁周边回填土出现塌陷现象。




首层混凝土地面多处开裂,打开地面混凝土层下可见有孔洞情况。

规范要求/ 注意事项




摘自规范 GB50202-2002

注意事项

1. 对地梁底下回填施工方案进行审批,并做施工样板确保回填成效符合要求,预防日后下陷隐患;

2. 对特殊部位,包括机电地下管井等的二次回填,应严格监控施工过程的抽检验证。

砌筑毛石挡土墙的通病,引致结构安全隐患。




毛石挡土墙基础的第一皮石块未座浆







挡土墙体中石砌体有孔洞。

规范要求/ 注意事项







摘自 GB50203-2002

注意事项

1. 自然基础的基底施工过程应严格监控;(注﹕当设计有要求时,应通过检测判定,如地基承载力特征值等)

2. 重点抽查部位,包括基底、砂浆搅拌站、伸缩缝、变形缝、排水/泄水孔、预应力锚索、石方爆破等。

最终检收







填土下沉开裂,引致散水开裂。




室外台阶开裂下沉。

注意事项

1. 回填完工前应复查密实度检测报告,确保回填范围各分层、分区、分批次的密实度检测结果完整及达标;

2. 对特殊部位,包括沿楼周边的散水、进口台阶、花园围墙、沿河/湖边、边坡、二次开挖等部位的回填范围,应严格监控施工过程的抽检验证。


全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢楼主分享的资料

    2018-03-31 06:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • xlhxlh19750526

    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;

    2018-03-09 14:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • 门倩
    门倩 地板
    谢谢楼主的分享!!
    2017-11-24 10:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • 风尘之灵
    谢谢楼主分享的资料
    2017-11-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • hwqsky2013
    hwqsky2013 5楼
    图片案例再多一些就更好了。
    2017-11-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

6287 条内容 · 82 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

虹桥丽宝项目绿色施工汇报

虹桥丽宝项目绿色施工汇 进入装配式官方群,查看更多施工资料~~

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10