剪力墙混凝土强度不达标的处理

在新建建筑中,混凝土构件强度不达标的情况偶有发生。混凝土强度严重不足引起竖向构件、水平构件承载力不能满足设计和使用要求,建筑物存在严重安全隐患,必须进行加固处理。近期接到一位业主电话,其一在建工地部分构件混凝土强度不达标。业主非常急切,请求我们即刻前往现场勘验。由于路程稍远,到达时,已经入夜,见到施工方代表,对方介绍说,建筑共15层,建到14层时,发现第8层有6片剪力墙混凝土强度不达标。该楼层墙柱设计强度为C30,采用商品混凝土泵送浇筑,按普通混凝土结构进行施工和质量监控。墙柱检测强度只有C15~C24。目前已责令停工,需对不达标墙体进行专业处理。