土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 新人请教个关于断路器和隔离开关的问题

新人请教个关于断路器和隔离开关的问题

发布于:2017-10-30 11:35:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 13 2427 [复制转发]
隔离开关作用是提供一个明显的断点,那么断路器断开之后断点是不明显还是不算断点?很多网上的回答都是规范如何如何,我并不明白难道断路器提供的不算断点么?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • glsumt
    glsumt 沙发

    隔离开关有明显的断口,检修时便于人员判断,更放心;断路器具有灭弧功能,断口会在一个腔体内,外部无法直接观察到。

    2018-05-10 11:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳

    有的断路器的断点是在看不到的

    2017-12-14 12:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • baln17
    baln17 地板

    明显断点,在高压设备中断路器的断点是在看不到的。

    2017-12-13 21:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 黄书狼
    黄书狼 4楼

    断路器分为可以看见内部电路连通情况和不能看见连通情况的两种。可以看见连通情况的叫可视明显分段点

    2017-12-12 15:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • wurik
    wurik 5楼
    规范死的,人是活的。低压带隔离功能的断路器就是进步。
    2017-11-17 09:02:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津市设计需要懂得规范

请问各位大神,天津市设计需要参考那些地方规范和国家规范,希望不吝赐教。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10