看到单独计量的建筑单体,有的电表是在建筑总配电箱的总开关前面,也看到过在后面的,我觉得应该在总断路器前面,是吧.谢谢指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20)
只看楼主 我来说两句楼上说的有道理。
不过我查ABB的隔离开关好象没有额定电压为220的2P开关,不知楼上有什么好产品。可否介绍一下。
回复 举报
1、负荷计算有点小问题,很多人都会忽略三相不平衡负荷的计算方法,手边没有《民规》,原文大家去查查,大致意思是在单相不平衡负荷超过三相负荷的15%(?)时,应按负荷最大相的等效三相负荷作为计算负荷。比如此例:最大L3相负荷为25kW,那么等效三相负荷为3x25=75kW,还是取你的Kx=0.8,结果
Pe=65kW,Pj=0.8x75=60kW,Ij=101.3A,就应选用In=125A的断路器了。
它的合理性是一目了然的,如果每户的负荷电流达到了32A,L3在取Kx=0.8时,
100A的整定电流明显偏小了。
2、户内箱总开关我认为用双极隔离开关更好,第一,避免因为同级保护而可能越级分断的楼上楼下麻烦。第二,避免因选择性要求而导致的上级开关、导线加大。第三,目前的大多数微断不具备隔离功能,使规范规定的进户断路器采用双极的意义大打折扣,采用隔离开关便于配电箱检修。第四,故障后避免盲目合闸导致故障范围扩大。如果故障在室内,各个回路的断路器能分别保护,户箱总断路器应该不会动作,如果集表箱内的断路器动作了,更大可能是干线故障,此时不宜由住户强行合闸。所以,我建议此条规范应作修订。
回复 举报
回复 举报
回复 举报
总进线处的开关是abb的塑壳断路器,这里还需要加漏电保护吗!
详细图纸我一上传,请楼上下载全套看看,有不足指出请多多指正!!
详细联系方式图纸中有!还望楼上留个联系方法,多多交流!!1