土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 有关建筑防火分区划分封闭楼梯间如何考虑
学习了防火规范后心里有一点疑惑,求高手指点,对于一栋多层建筑采用封闭楼梯间(耐火等级二级),如果每层做一个防火分区的话,那么封闭楼梯间是否需要做防火墙开甲级防火门,还是说封闭楼梯间开乙级防火门,墙体及梁柱满足耐火等级二级的要求(不需要达到防火墙要求的3个小时)就行了?

全部回答(2 )

  • shpfjh

    高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。见防火规范6.2.4条

    2021-12-23 08:57:23 来自 PC 评论 举报
  • zgy841117

    每层一个防火分区,楼梯间的墙只是防火分区中的隔墙,当然不执行3小时防火墙的标准。门按防火规范乙级防火门即可,如果楼梯的墙同时是防火墙,也执行3小时标准,同时防火墙上的门才执行甲级防火门的标准。

    2021-12-22 14:36:22 来自 PC 评论 举报