土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路10kV进线时怎么配电更合理

两路10kV进线时怎么配电更合理

发布于:2017-10-19 19:35:19 来自:电气工程/供配电技术 6 1891 [复制转发]
本帖最后由 a396673967 于 2017-10-20 10:47 编辑

一个工厂,两个变压器。甲方申请了两路电源,10KV配电是设计成一用一备, 平时 一路进线带两个变压器,还是两路各带一个变压器,哪种比较好?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • hi@dq
    hi@dq 沙发
    条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式,这种情况下,变压器低压出线是否还需要设置联络?
    2017-11-27 10:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    10KV侧1用1备(备自投),低压设自动联络,保证用电的可靠性。
    2017-10-21 11:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • dalijiang
    dalijiang 地板
    冷备用指的是另外一路10kv没有在工作状态;普通做法就是做一段母线,两个进线柜做电气机械闭锁,这样柜子少,接线简单,节约投资。热备用指两路10kv都在工作状态,互为备用,做两端母线,也就多了联络柜与一台PT,结合实际可以在进线加进线PT,做备自投。
    2017-10-20 16:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • djjflove
    djjflove 4楼
    a396673967 发表于 2017-10-20 14:52 两路10KV一用一备也是热备用吧,一用一备在切换时是停电倒闸还是不停?不停电的时候倒闸过程就已经是两路电源并列了。既然能并列为什么不并列呢?除非两路线不允许并列。
    2017-10-20 15:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 5楼
    djjflove 发表于 2017-10-20 11:18 条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式。两路10KV一用一备也是热备用吧,
    2017-10-20 14:52:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)