经常碰到一些业主由于装空调,或者走管线需要在混凝土梁上开洞。开完洞,打到钢筋了,又心里打鼓,然后一查资料,又开始害怕梁会不会断掉。特别是一些装中央空调的,开洞数量特别多,损伤的梁也更多。由于管道一般都是贴着墙走,导致几乎所有的开洞都开在了非常不合理的位置。 其实对于梁开洞,稍有结构理论知识的人,都不会弄错概念,但是对于小白业主,问题就来了,有科普一下的必要。


首先,一根梁的钢筋通常是按照图001布置的。 其次,梁上到底哪里能开洞,哪里不能开洞,可以参照图002、003。


现在来说说, 梁上开洞的总体原则和要求


1)尽量开在梁跨中(跨中1/3)的位置,绝不应该开在梁端位置;


2)不要在主次梁交接处附近开洞;


3)洞口下缘应至少距梁底10公分以上,以免损伤或打断梁底钢筋;(只针对住宅楼梁,如果碰到跨度大,截面大的梁,应距离更远)


4)洞口距离梁上边缘,或者距板底也应该有一定距离,但由于有楼板的缘故,且由于取芯机操作空间的原因,这一条容易满足;


5)梁开洞尽量避免损伤钢筋。


业主或者工人师傅常有以下理解误区


1)洞口不大,开在任何位置都没事。错!


2)开洞只要没有打断钢筋就没事。错!


3)开洞只要没打断主筋(即通常理解的大钢筋)就没事。错!


4)万一开错洞口,用砂浆填补即可。错! …… 具体原因,就不一一阐述了。


万一开错洞口,该怎么补救?


1)洞口开在梁端时,且洞口孔径不大,未损伤箍筋的。可用无收缩灌浆料灌注洞口,要采取措施,保证灌注密实,尤其是洞口上缘,由于灌浆料自重原因,容易出现不密实的情况。(也可用微膨胀细石混凝土)


2) 洞口开在梁端,且洞口较大,或者已打断箍筋的,除用灌浆料修复外,应在洞口两侧粘贴几道U形碳布箍。必要时,也可以采取粘贴U形钢板加固。


3) 洞口开在主次梁交接处附近的,可参照1)、2)条修复加固


4) 洞口开在梁跨中合理区段,但由于距梁底过近,损伤或者打断梁底钢筋的。对于轻微损伤的,首先应参照第1)条修复,然后在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。对于中重度损伤的或者钢筋已经断掉的,应采取加大截面进行加固。 梁底筋被打断的,还有一种方法就是凿开此处的混凝土,保留钢筋骨架,然后对受损的钢筋进行双绑条焊接连接,灌浆料修复后,再在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。但此种方法有违规范精神,且不易操作,是否可行,有待商榷。


以上均是针对普通住宅的跨度不大,荷载不大的梁。开洞原则是参照规范,加上个人的理解。 修复加固应找专业有资质的公司或队伍。希望装修的业主,还有工人师傅,尊重房屋结构,对房屋安全有敬畏之心,不要随便开洞、凿槽、切割……,损伤的不仅是混凝土和钢筋,还有安全。


001.jpg


002.jpg


003.jpg



全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • danlyn
    danlyn 沙发
    chichy123 发表于 2017-11-9 22:44 这样说来就剩下施工的问题了,一是灌浆料的选择,根据灌浆料的规范,灌浆料都是高达六七十兆帕,所以没有只 …不会出现你所担心的情况,你那洞口距板底才3公分,你倒是要想想怎么才能灌密实。由于孔壁非常光滑,个人看法应该简单凿毛一下,让界面有一定粗糙度(没必要按标准凿毛来要求)。界面剂不需要。
    2017-11-10 11:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • danlyn
    danlyn 板凳
    chichy123 发表于 2017-11-9 13:11 楼主你好,我相信你发这个帖子就是为了帮助像我这样的情况。我的开洞情况如下,客厅边框梁,梁长4.5米,梁高 …你好,如果是在梁端开孔,会出现两种可能的后果,一是在梁上荷载较大时,由于梁端截面被削弱,梁端可能出现剪切破坏,它的表观特征是梁端出现斜裂缝,裂缝一旦出现,无法再行修补,这种破坏是脆性的。二是在地震作用下,梁端由于受力较大较复杂,截面被削弱,对抗震不利,容易损坏。灌浆料修补不会撑破原来的混凝土,相反,你应该采取措施保证密实,灌注前应将孔内壁适当凿毛,并清洗干净,充分湿润。灌浆料强度不是越高越好,与原混凝土匹配才是最佳,耐久性完全没问题。只要修补得当,由于一般住宅梁内力不会很大,碳布也可以不贴,应该问题不大。
    2017-11-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • danlyn
    danlyn 地板

    你给的信息太少了,无法给你准确的答复。窗户上的梁可能是框架梁,也可能是过梁,既然是30cm高,又是卫生间,应该是框架梁(不确定,只是猜测),加上楼板厚度,梁高应该是40cm,可以参照帖子图片合理开孔。
    2017-11-07 23:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • danlyn
    danlyn 4楼

    你给的信息太少了,无法给你准确的答复。窗户上的梁可能是框架梁,也可能是过梁,既然是30cm高,又是卫生间,应该是框架梁(不确定,只是猜测),加上楼板厚度,梁高应该是40cm,可以参照帖子图片合理开孔。
    2017-11-07 23:05:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.57 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各位大神救命啊,无良装修打断主筋,现在食不知味,夜不能寐

本帖最后由 marscar 于 2017-10-19 09:13 编辑 各位工程师,您好!别墅装修的时候被无良装修公司改下水管道的时候打断负一层(夹层)主梁4根底筋,昨天才发现这个问题,呜呼哀哉,惜哉痛哉,现在食不知味,夜不能寐,整日惶恐不安。网上各种找资料都不知怎么解决,找加固公司有怕被忽悠,现在对各种装修公司已经心灰意冷,求各位工程师帮忙看看该如何是好,谢谢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10