土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 作为装配式施工的关键,灌浆套筒技术是如何操作的

作为装配式施工的关键,灌浆套筒技术是如何操作的

发布于:2017-09-30 11:19:30 来自:装配式建筑/装配式施工 3 1170 [复制转发]
对于装配式建筑而言,其关键技术是节点的连接构造部位,如果节点连接质量存在问题,则引起构件裂缝的出现。钢筋连接技术是装配式建筑的关键技术之一,稳固的连接是结构整体性和抗震能力的重要保证。装配式建筑中钢筋连接主要采用套筒灌浆连接方式。


本文将以预制柱的灌浆作业为例介绍钢筋套筒灌浆连接技术


钢筋套筒灌浆连接技术
带肋钢筋插入内腔为凹凸表面的灌浆套筒,在套筒与钢筋的间隙之间灌注并充满专用高强水泥基灌浆料,灌浆料凝固后将钢筋锚固在套筒内而实现的一种钢筋连接方法。





施工流程


d7ade7d1a00d6313a12a8dc38d730ffc.png



工艺流程




1.开动机器,将注浆管插入其中一个灌浆孔中。


185ab59af5a8087e2944244e31dedc14.png



2.将灌浆料缓慢均匀的倒入机器中进行注浆,灌浆过程先快后慢。





3.待出浆口有浆料均匀溢出时,使用木塞封堵出浆口。


596ee5cddcf882ddb98da37be3b099d9.png



4.待出气孔有浆料均匀溢出时,则证明柱体中已充分灌浆,可停止此根预制柱的灌浆作业。





5.在整根预制柱灌浆完毕后全面检查是否有出浆口未出浆。若有未出浆的的情况出现,则对未出浆的灌浆套筒进行人工灌浆,保证整根预制柱灌浆质量。


a3313f96d90bedae2d93878d4cbff1b4.png


6.试块留置
整个台班灌浆完成后,用剩余浆料制作试块。根据《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015)中规定,每个工作台班取样不得少于一次,每楼层取样不得少于三次。

6a8acbc87c39f27a9e4616344ccbdfdc.png


钢筋套筒灌浆连接技术是装配式建筑的一项重要技术,严格贯彻实施国家相关标准,能够有效保证施工质量。

  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢楼主分享的资料

    2018-03-30 05:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • lzt666666
    lzt666666 板凳

    感谢楼主提供的学习材料

    2018-03-10 16:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • xlhxlh19750526

    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;

    2018-02-17 20:04:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

6691 条内容 · 82 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

认识这些装配式混凝土预制构件

装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台)B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁) C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙)D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱)E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台)F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10