冷库板外侧结露?

发布于:2017-09-28 10:57:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 8 1072 [复制转发]
请教各位这秋天气候了我们的低温库外围结露了,早上很明显水珠挂在库墙板上(这库引用的GB50072-2001规范)。钢结构房屋,没有安装外围护板,也就是说冷库板是裸露在大气中滴。 这个结露正常吗?大神们!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢楼主分享
    2017-10-03 16:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    还是保温的质量有问题啊,正常200mm的应该没有问题,聚氨酯和聚苯的导热系数差不了多少
    2017-09-30 08:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 地板
    林刚 发表于 2017-9-28 17:35 是板缝还是板面揭露,正常的是不应该结露的,室外的温度和湿度是多少抱歉楼主,忘了回答你:当天气温18~~25°,湿度80%以上
    2017-09-29 09:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 4楼
    荣昌制冷 发表于 2017-9-28 19:13 还是保温导热的问题,保温板材装配及发泡质量可能存在缺陷,或者保温厚度还不够。冷库保温还是使用聚氨酯 …谢谢荣昌老师,您说的是!保温板材发泡质量问题的话,那是否可以抽查容重检测?厚度的话,足够200MM的,之前的选型也不知道他们为什么这么选。保温薄了、发泡质量问题也好,目前也不好修改了。喷一层(100mm)也只能喷顶上,墙面好像没法喷了。感觉是否还有可能将钢构的外围护结构做起来,用50厚的岩棉板,但是又担心得不偿失!
    2017-09-29 09:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 5楼
    林刚 发表于 2017-9-28 17:35 是板缝还是板面揭露,正常的是不应该结露的,室外的温度和湿度是多少板缝肯定没有结露现象,如果有的话,那库内早该有较多的霜或者冰块了,对吧? 是整个板面的露水,像雨淋了一样!
    2017-09-29 09:09:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LG20冷水机组油位问题请教?

主机型号LG20SYJA盐水机组型号YS20SZHSA一台,工质冷却油冷器,虹吸式蒸发器。使用2年了,油分离器油位一直在上视镜的一半,最近出现异常,油分离器油位只有下视镜的一半了,气液分离器的液位从视镜看是满的。设计0度冷冻水,实际只能达到4度左右,是不是因为冷凝器循环水温度高呢?(循环水温度夏季最热有32-35度).这个油位运行半个多月了,一直不明白油都跑哪里去了?是不是在气液分离器里或者在蒸发器里?气液分离器的油怎么操作才能回到油分离器呢?谁有类似盐水 机组的详细操作说明或者操作手册吗?学习一下,谢谢