土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于箱变环网柜的分励脱扣电源

关于箱变环网柜的分励脱扣电源

发布于:2017-09-22 16:22:22 来自:电气工程/变压器 6 1040 [复制转发]
请教一下环网柜的分励脱扣线圈的电源取自哪里,是根据变压器室的高温过热跳闸的吗。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    触发跳闸信号很多种,可以开门跳闸,开启防护网跳闸,超温跳闸。电源可以变压器低压侧取。因为分励线圈是舜时工作制的。
    2017-11-09 10:56:09

    回复 举报
    赞同1
  • wang171468177
    wang171468177 板凳

    触发跳闸信号很多种,可以开门跳闸,开启防护网跳闸,超温跳闸。电源可以变压器低压侧取。因为分励线圈是舜时工作制的。

    2020-02-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小晓学徒
    小晓学徒 地板

    4楼说的已经很清楚了。从低压侧取。

    2019-12-13 14:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 小晓学徒

    4楼正解!

    2019-12-13 14:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • 正在成长的小苗
    请问,后来问题解决了吗?同问。
    2017-10-11 16:44:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变里进线柜的真空负荷开关的分励脱扣电源取哪里

跟我讲的是取变压器室的温控那块但是我不知道温控是咋工作的说是变压器温度过高然后跳求大神帮忙讲解一下

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10