哪位设计大神帮忙看一下!! 大恩不言谢
哪位设计大神帮忙看一下!! 大恩不言谢
求助,哪位大神帮忙看一下或者算一下,这样的屋面反沿(天沟,悬挑结构的),上面能承受住多大力,如果装满水做蓄水试验能否禁得住?谢谢了! 最好能帮着简单算一下上面能承受多大力!
发布于
2017-08-31 21:54:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(7 )
tmgc3zxh
这个和长度没有关系,这点荷载妥妥的。一看也是正规设计,但是这么长的话,考虑耐久性,最好底部加点抗裂钢筋,否则久了也难免漏水。
2017-09-06 16:30:06
来自 PC
评论
举报
清风醉月
江树森 发表于 2017-9-1 00:46 首先要谢谢您。 这个悬挑反沿长度为30米,如您有时间希望传授一下该怎样计算 谢谢了人家问你是悬挑长度,一般檐沟不会悬挑太多,与其算这个,不如去算算雨棚、空调板
2017-09-05 14:40:05
来自 PC
评论
举报
jszxwsw
不必算,没问题
2017-09-01 12:13:01
来自 PC
评论
举报
winnian
学习了,不错
2017-09-01 10:10:01
来自 PC
评论
举报
blessing
跨度900.放水没问题的,板厚够,跨度小
2017-09-01 10:05:01