土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的接地保护与零序保护

断路器的接地保护与零序保护

发布于:2017-08-25 19:40:25 来自:电气工程/断路器 1 1441 [复制转发]
大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?
例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。
低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?


  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    参数整定正确的话,可以的。
    2017-08-26 09:24:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能断路器电气互锁

现在有两个图示万能断路器,需要使用电气互锁方法,使断路器1合闸时断路器2不能合闸,反之亦然。请各位大神指点接线方法

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10