土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于生产厂家提的散热器性能公式准确性

关于生产厂家提的散热器性能公式准确性

发布于:2005-01-06 11:10:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器散生产厂家提的散热热性能公式准确与否,直接关系到采暖设计准确程度。时下,不少厂商夸大其产品的散热性能,给设计工作造成了不少麻烦,举一个钢制高频焊翅片管散热器为例,在64.5度散热温差下,该种散热器基管为DN20,6排管型的每米散热功率大约1400瓦,而根据不少厂家提供的公式算出的数据偏高,甚至某厂家的产品竟然可以达到2267W!如果每种设备都有这么大的偏差,让设计人如何去把握?!
提醒同行注意这个现象,也提醒厂家多讲究一些诚信,不要把工程视做数字游戏!恶意竞争的结果只能是自取其咎!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个采暖的问题

有一个供热问题,帮助分析.一条总供暖管线接有几栋住宅,一栋为六层住宅,比较远,为地热盘管供热,比较进的一栋为一层500平方的平房,采用上供上回的系统形式.但是现在,把一层门市房(暖气片)直接接到主管线上,现在问题发生了,一层平房水是死水,一点都不热.不知到为什么.请高手指点.一层门市房主管线为DN50的.

回帖成功

经验值 +10