土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排烟风机是否需柔性接头
按国标图集,排烟风机是有柔性接头的,但是在暖通设计规范6.6.7条文说明::防排烟专用风机不需柔性接头。应以哪个为准?

全部回答(3 )

  • 小虎爸
    学习了,谢谢各位
    2017-08-22 20:50:22 来自 PC 评论 举报
  • qq_1503369180315
    楼上正解!屋面做软接的,时间长了几乎都破损了,
    2017-08-22 11:06:22 来自 PC 评论 举报
  • lsy207207
    因火灾的机率较低,防排烟风机如露天设置,可不考虑噪声及振动。如设置软接头受风吹雨淋,时间久了要破损,如维护跟不上,照成使用时风管漏风,无法满足使用要求。设计应执行GB50243-2016第5.2.7条条文说明,防排烟专用风机应直连,不应加设柔性短管(室外排烟风机应采取防雨水设施)。
    2017-08-22 08:44:22 来自 PC 评论 举报