关于排风机选型的问题,想请教下大家,求大神解答
关于排风机选型的问题,想请教下大家,求大神解答
我的系统排风量300m3,系统阻力大概350pa,
选择离心风机的时候,300风量的风机,其静压只有100多pa。
要想满足350pa的静压,那么选一个1000风量的风机,通过调节阀调节风量可不可行?
会不会憋坏风机?
发布于
2017-08-19 11:39:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qq_1503369180315
同一风机,风机转速固定,风量和风压是成反比的。比如300m3/h,风压350PA,1000m3/h可能只有100Pa.你应该是没选对。
2017-08-22 11:30:22
来自 PC
评论
举报
小虎爸
应该可以的,不过还是建议你找出风机曲线看看你需要的状态点在曲线上位置,起码不应该在不稳定工况区。
2017-08-21 20:11:21
来自 PC
评论
举报
jj-kh
不可行,不是高效工况点。
2017-08-21 16:48:21
来自 PC
评论
举报