土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 关于暖通空调注册专业考试中热风采暖送风温度的确定的问题,我觉得题目的解答有误。

关于暖通空调注册专业考试中热风采暖送风温度的确定的问题,我觉得题目的解答有误。

发布于:2017-08-13 21:02:13 来自:注册考试/注册暖通工程师 4 512 [复制转发]
最近在复习暖通空调专业考试。遇到一个题目的解答。我觉得有点问题,我感觉那4KG的新风从室外-10度加热到室内15度的热负荷是不是没有计算进来?发上来请教各位老师。

某散发有害气体车间,冬季室内采暖设计温度15度,室内围护结构耗热量90.9KW,室内局部机械排风量4.4kg/s,当地冬季通风室外计算干球温度-5度,冬季采暖室外计算干球温度-10度,采用全新风集中供热系统,为维持一定的负压,送风量为4kg/s,求送风温度。
学习的时候解答是这样的:
Q=1.01X(4.4-4)X(15+10)=10.1KW
Q总=90.9+10.1=101KW
ts=Q总/GC+tn=101/(1.01X4)+15=40度。

而我认为应该把室外进来的那4kg/s的新风负荷也计算进去,
所以我解的答案是
Q=1.01X4.4X(15+10)=111.1KW
Q总=111.1+90.9=202KW
ts=Q总/GC+tn=202/(1.01X4)+15=65度。

请问老师们这样的解答是有什么问题?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • yanmindon
    yanmindon 沙发
    yeesky 发表于 2017-8-14 16:27 第一个解答应该没错。不过这样的解法个人也觉得难以理解,容易出错。解这类题我都用热量平衡式求解,稍繁 …感谢解答。已经理解了。
    2017-09-25 12:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • 北街南巷
    北街南巷 板凳
    感谢分享,学习一下
    2017-08-24 16:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • yeesky
    yeesky 地板
    90.9+1.01*4.4*(15-15)=1.01*4*(t-15)+1.01*(4.4-4)*(-10-15)
    2017-08-14 16:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • yeesky
    yeesky 4楼
    第一个解答应该没错。不过这样的解法个人也觉得难以理解,容易出错。
    解这类题我都用热量平衡式求解,稍繁琐一点,但物理意义很明确,不易出错。
    此例中热量平衡式:
    90.9+1.01*4.4*15=1.01*4*t+1.01*(4.4-4)*(-10)
    解得 t=40
    平衡式中的温度默认以0度作参照基准。如何将参照定为室内温度(本例中15度)
    90.9+1.01*4.4*(15-15)=1.01*4*(t-15)+1.01*(4.4-4)*[15-(-10)]
    简化一下得到解一中的式子
    2017-08-14 16:27:14

    回复 举报