通风排烟
13.92 万条内容 · 628 人订阅
阅读下一篇
不好意思,给忘了,现在补上,在第四页http://co.163.com/forum/content/358_96376_4.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
ytp3521
沙发
风口一般损失在20Pa左右吧,加上正压送风要求的余压50Pa,管井尺寸按800*800,粗糙度取1.5,20层楼算55米高,送风量27000M^3/h,这样算下来余压也就需要200来Pa,似乎小了些吧?
2005-01-05 20:03:05
赞同0
-
ytp3521
板凳
谢谢 hhbox.
2005-01-05 19:56:05
赞同0
加载更多回复 举报
不过,混凝土管的粗糙度等同于土建风道吗?另外粗糙度修正系数和粗糙度是什么关系?
风口损失也就20Pa吧,加上正压要求50Pa,管井800*800,粗糙度取1.5,送风量27000M^3/h, 算下来余压也就200Pa出头,为什么这么小??
回复 举报