土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却塔的漂水率是什么意思?

冷却塔的漂水率是什么意思?

发布于:2005-01-05 14:43:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 18 19333 [复制转发]
请问冷却塔的漂水率是什么意思?具体指什么?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • andyhulifeng
    andyhulifeng 沙发
    你说的太好了‘
    2008-08-16 10:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • guaneryong
    guaneryong 板凳
    高手
    2005-03-08 22:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • xxxbbbbb2002
    xxxbbbbb2002 地板
    高手啊
    2005-03-03 15:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • ysz811117
    ysz811117 4楼
    其中损失的水很大一部分是由液态水变成气态水蒸气被风扇带走,这部分比较恒定,在进出水温差为5度时约为循环水量的1%。以水滴形式被带走或飞溅的要比这个少的多。
    2005-02-01 20:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • hvac001
    hvac001 5楼
    很透彻的解答,顶!!!
    2005-01-30 17:35:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.62 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调机组的表冷器如何清洗

请教大家一个问题,空调机组的表冷器如何清洗。

回帖成功