请高手答疑根据防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。是不是高于6m就不应划分防烟分区.?目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?似乎大的惊人.....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wmm6375
沙发
恩
2007-12-26 08:10:26
赞同0
-
wmm6375
板凳
2007-12-24 14:52:24
赞同0
加载更多回复 举报
1、虽然排风排烟换气次数均按6次/h.m3计算,但是由于排烟和排风的计算层高不一样,风量还是有快1万的区别;
2、小弟我做地下车库采用诱导风机系统的时候,补风系统一般都是仅出补风机房就可以了,为什么选用风道系统的时候,补风系统要在车库内设计管道,理由能不能说下