地下车库送风问题

发布于:2007-12-24 11:56:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟最近的一个地下车库,平时送排风不打算采用诱导风机系统,采用双速风机加风管,现在又几个疑问向高手请教:
1,选用双速风机,排风排烟管道合用,对于风管支路上阀门有什么样的要求?
2、平时可以车道进风,火灾时开启补风风机,那么补风也需要在车库内设管道吗?还是仅出补风机房就可以了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wmm6375
    wmm6375 沙发
    2007-12-26 08:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • wmm6375
    wmm6375 板凳

    1、虽然排风排烟换气次数均按6次/h.m3计算,但是由于排烟和排风的计算层高不一样,风量还是有快1万的区别;
    2、小弟我做地下车库采用诱导风机系统的时候,补风系统一般都是仅出补风机房就可以了,为什么选用风道系统的时候,补风系统要在车库内设计管道,理由能不能说下
    2007-12-24 14:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟分区与排烟量的疑惑

请高手答疑根据防火规范9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。是不是高于6m就不应划分防烟分区.?目前有个层高8m,单层7000m2的车间,如果不划分防烟分区,根据9.4.5 规定那排烟风机风量启不要高达420000m3/h.?似乎大的惊人.....