土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 如何算地下室底板厚度及配筋

如何算地下室底板厚度及配筋

发布于:2005-01-05 10:24:05 来自:建筑结构/地下室设计 7 22592 [复制转发]
我现在做个工程有一层地下室的,建筑总共高24m,用TBSA,因没做过地下室,不太清楚,所以想请教一下:
1.TBSA建模时是否要将地下室也建在里面,如果不建的话,柱底内力是否要加大?算加大内力时是否要减去水的浮力?是否要加地下室抗侧力?
2.地下室底板厚度取多少?其配筋及厚度有没有规范要求?
3.地下室侧板抗侧力是不是通过手算?其受力是否要加到基础上去?
4.另外电梯筒体底板厚度及配筋是如何计算的?
因为是生手,请教各位,怡笑各位方家了。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • xiaohou777
    xiaohou777 沙发
    如果做平板基础,主要考虑冲切来确定板厚,梁板式要考虑地下水位,具体有箱基及筏板基础规范
    2005-01-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • lls123
    lls123 板凳
    用PKPM算地下外墙按柱输入
    墙宽每边按墙厚的三倍
    2005-01-10 13:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • leiheng514@co163
    ??????????????....
    ^_^
    2005-01-08 09:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • stephen66
    stephen66 4楼
    1.我没用过TBSA,所以具体怎么建模就不清楚了。我虽然做过地下室,但只是2层的泵房,手算的,因为软件好像还不能考虑土的侧压力。
    2.地下室底板厚度可以根据抗伐板基础的抗冲切和抗剪来计算。配筋就根据抗弯计算吧。
    3.地下室侧墙是手算的,也有个小软件可以算。下一帖上传。
    4.电梯我还没做过,不好意思啦

    筏基底板计算EXCEL电子表格:
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=78018&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛&Page=1

    侧墙计算小软件:
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=74605&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
    2005-01-07 09:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • yunfeiyu
    yunfeiyu 5楼
    1、没有用过TBSA。PKPM我习惯是整体一起建模,柱底内力会更真实。
    2、地下室底板厚度和你的外部要求有关,比如地下水位是否高,是否要
    考虑人防等地下工程防水技术规范第4.1.6条要求防水混凝土结构厚度不
    应小于250。钢筋最好细而密,防水效果比较好。
    3、地下室外墙等我一般是手算。因为影响较小,一般不用计入其对基础
    的影响。
    4、电梯筒体底板厚度及配筋,主要是考虑冲切、剪切,桩对承台的抗弯
    计算等,一般用PKPM,或手算。承台厚度大于2米,配筋要设中间层钢筋
    网片。
    2005-01-07 09:35:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室抗浮怎么计算

我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10