土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管穿越防火墙应设置几个防火阀?

风管穿越防火墙应设置几个防火阀?

发布于:2007-12-20 21:21:20 来自:暖通空调/通风排烟 10 19228 [复制转发]
1.风管穿越防火墙应设置一个还是两个防火阀?设置一个时是在防火墙的哪一边设?比如说风管从右穿墙到左边,是在哪一边设置呢?

2.风管出风机房是的防火阀是在出了风机房后设置呢?还是在风机房内设置好呢?

在此先谢咯

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • crownfordsz
    crownfordsz 沙发
    关于70度防火阀和280度防火阀的补充:
    防火阀一定要区分:防烟防火阀、防火阀,最起码要区分为这两大类。因为阀体的执行机构是不一样的。
    防烟防火阀在关闭和开启时会给控制中心信号,启停风机。
    防火阀只能提供给控制中心的信号是阀的开启状态。并不能提供启停风机的信号。
    接线模块也不一样。接线点数也不一样。
    2008-02-20 16:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • wsxpwps
    wsxpwps 板凳

    不好意思,我记错了,是变形缝的两侧
    2008-02-02 12:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • bdfj-9024
    bdfj-9024 地板
    70°和280°排烟防火阀的工作原理是什么
    70度时防火阀打开,联动风机启动,排烟
    280度防火阀,当温度达到280时,已经没有生存可能,没有排烟需要,所以280度时风阀关闭,连动关闭风机.
    2008-02-01 16:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • ddwhya
    ddwhya 4楼


    理由呢
    2008-02-01 13:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • wsxpwps
    wsxpwps 5楼
    我以前是加了一个防火阀,但是审图的说要加两个
    2008-01-31 19:50:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)