土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化施工图片(含手术部和设备层)

净化施工图片(含手术部和设备层)

发布于:2007-12-20 14:20:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 30 3251 [复制转发]
大家给提点意见 看看哪里做的不好

洁净走廊

1198131600540.jpg

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • hongweide
    hongweide 沙发
    明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
    2009-07-12 17:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • cqk62
    cqk62 板凳
    朋友,你上传的移植病房照片好像是解放军总医院的。朋友想问一下你是哪个单位的?
    2009-05-10 20:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • swoline
    swoline 地板
    风管怎么没保温呢,还有风口的布置不好看,
    2009-04-16 16:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • fengzuoquan
    某移植病房空调中央监控面板
    2009-04-04 09:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • fengzuoquan
    某移植病房空调中央监控面板,本工程采用二次回风,新风预过滤。房间面积约8个平方,带卫生间,风量约7000m3/h,新风量约500m3/h左右,制冷量最大约12KW,制热量约9KW,再热量6KW。
    2009-04-04 09:54:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(30条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低温空调设计中的问题

由于工艺专业要求某间房间的温度要达到-5~5度,湿度在60%左右,用乙二醇制冷是否需要将表冷前的空气先除湿,以免结露?请这方面有经验的朋友给个建议吧,非常谢谢!