土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:一个消火栓启动按钮接几根线?

请教:一个消火栓启动按钮接几根线?

发布于:2007-12-19 23:58:19 来自:电气工程/防雷减灾 13 11125 [复制转发]
总线,24V电源线,至消防泵电控箱的线,这三样都有吗,各多少根呢?线的型号分别是什么?真想做几年施工再来干设计,累。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • cathzj
    cathzj 沙发
    联动起泵总线就好。。。按钮起泵6根。ZR-RVS-2*1.5
    2009-04-10 00:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳

    我知道的就是这样的。
    2009-04-09 16:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • gaohe-8235
    gaohe-8235 地板
    两根信号线至控制器,两根DC24伏电源线之泵控制箱.
    2009-03-11 19:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • xubo8000
    xubo8000 4楼
    两根就够,按钮输出的是干节点信号,连接到消防泵控制回路接触器的常开节点上,加一个中间继电器。
    2009-03-08 20:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • johnny1118
    johnny1118 5楼

    一般是这样的,但是现在也可以采用5根线,请看海湾的产品样本介绍LD8404。
    2009-03-04 22:20:04

    回复 举报
    赞同0