土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器能作为进户处的隔离电器吗?
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。

全部回答(69 )

  • tianshaoyi2005
    断路器有的带有隔离功能,有的不带隔离功能,它们是分别根据不同的国家标准生产的,不要混淆,带不带隔离功能要看厂家的说明书,不要以为所有断路器都有隔离功能.我在审图时就经常提醒设计人员核对断路器是否带有隔离功能,否则应另加隔离开关.
    2008-01-14 15:13:14 来自 PC 评论 举报
  • slws1978
    用抽屉断路器就是了,检修的时候把他摇出来.插上隔板
    2007-12-23 10:53:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10