土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 30层高层采暖全套图纸

30层高层采暖全套图纸

发布于:2007-12-17 21:27:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
兄弟我亲自绘制30层采暖图纸。请大家批评

1197898044824.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wolker
    wolker 沙发


    十层或十五层都有垂直失调的可能。后来修改入户节点,回水管上增加了平衡阀。考虑热压对系统的作用,使热压产生的附加压头与沿程阻力和局部阻力之和基本一致。再有这样平衡阀的作用,垂直失调基本可以避免了。如果分成三个区,不仅室内系统多了一套入户装置和数十米的立管,小区热网也要增加一套供回水管,换热器也要增加2台。这样增加的成本太高了。而且增加的成本对改善系统的垂直失调没有明显的作用。
    以上,与您交流。
    2008-01-07 17:37:07

    回复 举报
    赞同0