电气工程
\
断路器
\
断路器是否可以作照明开关用?
断路器是否可以作照明开关用?
我做了一个餐厅,照明设了一个配电箱,照明灯具的开和关同过断路器的合开来控制!图纸审查是这样给我说的:断路器仅作电路非频繁通断用,不应代替照明开关。
我想知道,大家碰到这样的情况是怎么做的?我见过很多的图纸都是这样处理的!
发布于
2004-12-30 17:30:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(480 )
luosongguo1986
最好的办法是,断路器做短路保护,照明由常用开关控制,开关电源由断路器出现侧引出。
2009-10-06 09:40:06
来自 PC
评论
举报
jianghuaifei
可以,根据你的餐厅面积计算电流最好不能超过10A,也根本没必要使用ABB或施耐德等名牌产品,国产的德力西或正泰、北京的太安达都可以,使用普通开关会发热、易老化再说寿命也短
2009-10-06 09:09:06
来自 PC
评论
举报
linjingliang000
完全可以。。。。。。。。。。。
2009-09-30 17:11:30
来自 PC
评论
举报
yyg0371
以前做过一个商场,就是微断控制的,现在都过了两年多了,一点毛病没有!
就是正泰的微断也不会有问题的!
2009-09-30 10:15:30
来自 PC
评论
举报
ljt0726
不频繁操作可以用,一般用作电源控制,不做为操作开关使用
2009-09-26 09:37:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(480条)