土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础在实际工程中的应用

桩基础在实际工程中的应用

发布于:2007-12-13 09:44:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在实际工程中我们做桩基础非常普遍:
桩型
(a) 预制桩300×300~500×500(国:图集97Q361)
(b) 钻孔灌注桩φ550~φ800
(c) 预应力管桩φ300~φ800(上:图集DBJT08-92-2000
下面来讨论下做桩基础应该注意的几个问题:

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wuqiaorui
    wuqiaorui 沙发
    再来点有用的 (大家有什么好的桩基础的都弄上来哈 )
    灌注桩构造(上:第6.1.9条)
    (a) 设计桩径等于钻头直径;
    (b) 混凝土强度等级不应低于C20,水下施工不宜高于C30;
    (c) 钢筋笼应穿过淤泥质土层、液化土层,不小于2/3桩长(国:第8.5.2条);
    (d) 箍筋间距200~300,主筋保护层不应小于50;
    (e) 配筋率:承受轴向力桩0.42%,承受水平力桩0.65%。
    (5) 布桩原则(上:第6.1.1l条)
    (a) 群桩的形心与荷载重心重合;
    (b) 桩中心距不小于3倍桩径或边长;
    (c) 独立承台下不宜少于三根桩;
    (d) 当独立承台采用一桩或二桩,条形基础采用轴线桩时,承台之间须设置连梁;
    (e) 墙下轴线桩时,墙转角及交叉部位应设桩;底层门洞下不宜设桩。
    (6) 桩基础检测
    (a) 静荷载试验,试桩数量不宜小于总桩数1%,不应少于3根(上:第14.2.3-5条);
    (b) 高应变试验,不宜少于总数的5%,并不少于5根(上:第14.5.2-3条):
    (c) 低应变试验,打入桩不应少于总桩数的20~30%,并不少于10根,灌注桩必须大于50%(上:第14.5.2-3条)。
    2007-12-13 09:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • wuqiaorui
    wuqiaorui 板凳
    我自己来先顶下哈:
    给点我自己的意见先:
    桩基持力层选择
    (a) 桩基宜选择压缩性较低粘性土、粉性土、中密或密实的砂土作为持力层(上:第6.1.3条);
    (b) 桩端全断面进入粘性土层或中密砂土深度不宜小于0.5m,同时也不宜小于桩的一倍边长或直径。持力层下有软弱下卧层时,其桩端下持力层应有足够的厚度(上:第6.1.4条);
    (3) 桩基承载力值确定
    (a) 宜采用静载试验Rd=Rk/T。(上:第6.2.3条);
    (b) 当没有进行桩的静载试验,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥP==UP∑fsili/Υs+fpAp/ΥP(上:第6.2.4条);
    (c) 没有静载试验,但有静力触探资料时,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥS=Up∑fsili/Υs+αbPsbAP)/ΥP(上:第6.2.5条);
    (d) 按桩身结构强度确定(上:第6.2.6条)
    预制桩Rd≤(0.6~0.75)fcAP
    预应力桩Rd≤(0.6~0.75)fcAp-0.34Apσpc
    灌注桩Rd≤0.60fcAp
    钢管桩Rd≤0.55fA’
    (e) 抗拔桩承载力确定:Rd’=Up∑fsiλili/ΥS+GP(上:第6.2.7条)。
    2007-12-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

肋梁带挑上部三层荷载,筏板基础重心如何计算

因接建,基础采用部分独基,部分筏板,筏板肋梁带挑三层荷载,承载力肯定大于反力的,但是不知如何确定它的中心,如何平衡。还请不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10