现在<国家电网公司输变电工程可行性研究内容深度规定>节能措施分析中需要论述导线分裂根数,和分裂间距,请教分裂导线间距的具体算法,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sfh49
沙发
2008-01-10 19:49:10
赞同0
加载更多大家看看这个系统图有什么问题吗
我先提提我自已的一些问题:
1:机房内照明可能不能在电梯箱内出回路的,是的话规范上有吗?
2:箱体的参考尺寸大小是依据什么算的?
3:电梯控制箱前面断路器的选择额定电流满足计算电流的1.15-1.2倍就可以吗?
4:电梯井道内的照明没有回路?
5:电源切换装置:SIWOQ2-100/4S2-50A是哪个厂家的产品,它选择的依据是什么?
在某一系统图上看到的
功率是15kW
功率因数0.85
需要系统1
计算电流为26.9A
计算电流的1.2倍为32.4A
选择额定电流为40就满足吧
为什么要选择这么大的
断路器的选择有什么原则吗
回复 举报