土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我该申请多大变压器

我该申请多大变压器

发布于:2007-12-12 15:59:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • xsz0880
    xsz0880 沙发
    谢谢大家的支持非常感谢
    2007-12-18 08:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • xsz0880
    xsz0880 板凳
    这是我们公司申请临时用电的不是长久使用使用期就是五个月我也不知道费用是多少啊
    2007-12-13 15:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电抗器为什么会烧坏?

见图,滤波补偿装置中的串连电抗器中间相烧毁,这是什么原因?哪位高手遇到过?分析一下

回帖成功

经验值 +10