土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用最大的方向大于15度,怎么办?

地震作用最大的方向大于15度,怎么办?

发布于:2007-12-10 19:19:10 来自:建筑结构/混凝土结构 12 83423 [复制转发]
一异形柱框架结构,通过SATWE计算,其结果显示:地震作用最大的方向 = 25.990 (度), 根据《抗震规》5.1.1.2:“有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。”

问题1:何谓“斜交抗侧力构件”? 就本工程而言,是否异型柱都为斜交抗侧力构件? 若一般的矩形框架柱,由于布置的不对称,地震作用最大的方向大于15度,是否也按此条计算?

问题2:地震作用最大的方向大于15度,对于结构而言是否不利?是否应通过调整柱子,尽量使角度小于15度?当地震角大于15度时,用PKPM计算时要做何处理?

请高手指教,不胜感激!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    实际地震力的方向是没办法控制的,并不一定按照人为预想的x或者y向来震,所以“调整柱子,尽量使角度小于15度”是没有多大用处的,计算时“把角度再填到SATWE参数"总信息"中的"水平力与整体坐标夹角"中,复核算一遍,配筋取两者中较大者。
    2009-05-15 09:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • gudf
    gudf 板凳
    角度再填到SATWE参数"总信息"中的"水平力与整体坐标夹角"中,重新算一遍,
    是否需要和以前的比较取大值呢
    2009-05-14 21:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • zsptszjj
    zsptszjj 地板
    来学习了,受益匪浅啊:handshake :handshake
    2009-05-14 20:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • wyp945
    wyp945 4楼
    大于15度没什么问题,只是你要把角度再填到SATWE参数"总信息"中的"水平力与整体坐标夹角"中,重新算一遍

    讲得好

    我差点写到我的“斜交抗侧力构件”了
    2009-04-06 03:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • woaipanqun
    woaipanqun 5楼
    大于15度没什么问题,只是你要把角度再填到SATWE参数"总信息"中的"水平力与整体坐标夹角"中,重新算一遍
    2008-12-02 22:12:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)