土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 1000级洁净室讨论

1000级洁净室讨论

发布于:2007-12-07 19:04:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。
1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)

大家列一下还有哪些,并说说优缺点。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • biexiaocn
    biexiaocn 沙发


    在医药洁净室内等级为100000的房间,除了那些硫化床,包衣间以及其他主要的工艺房间外,其他辅助房间如更衣间,设备清洗间等有时也会用上送上回的。电子厂我没碰到过上送上回的,但是电子厂种类繁多,见识有限,不知道有没有谁能举些例子。

    1000级以上是不能上送上回。
    2007-12-15 20:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

查i-d得到的参数和查表参数有充突?

查表得到广州地区夏季的空气参数干温:33.5湿温:27.7相对湿度为:83%以上三个参数其中任二个参数在i-d图中绘出``如附件示```为什么得出的参数不一样~?

回帖成功

经验值 +10