三相220V 100A应选用多大的线径和断路器!!!
设备有加热管12只,每只1.5KW
马达功率4.4KW
厂家说明书上标明是三相220V 100A,
请问是三相每相100A吗?还是三相总共才100A,每相是33A。
要选用100A以上的断路器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qvbkdtjh
    qvbkdtjh 沙发


    18+4.4=32.4 ??????????????
    我自己认为是每相电流应该是:I=(1.5*4*1000)/220+(4.4*2)
    =27.27+8.8
    =36.07A
    故我现在拥有的75A的断路器,10平方的三相四线电缆线(铜芯)应该是可以满足的,不用重新布线了吧!
    2007-12-06 23:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相220V100A应选用多大的线径和断路器!!!

三相220V 100A应选用多大的线径和断路器!!!设备有加热管12只,每只1.5KW马达功率4.4KW厂家说明书上标明是三相220V 100A,请问是三相每相100A吗?还是三相总共才100A,每相是33A。要选用100A以上的断路器吗?