求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了
发布于
2007-12-04 08:48:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
pzhan1982
2008-05-14 22:06:14
来自 PC
评论
举报
zzzzzh
我觉得现场脱水不合适
影响学校环境
还是先进浓缩池 然后外运的好
2008-05-14 10:57:14
来自 PC
评论
举报
xumun
对 先浓缩后用带压
带压两台一用一备,浓缩一个
价钱也就50左右吧
2008-04-03 16:37:03
来自 PC
评论
举报
linq200036
板框脱水机进行有机污泥脱水效果不太好,建议采用带式的,最简单的方法就是上面说的浓缩后请环卫部门清运。
2007-12-09 20:24:09
来自 PC
评论
举报
dg-dd
上了1000立的水肯定要上污泥脱水机啦,不过进板框压滤机前还是要有污泥浓缩池比较好,上清液回流到调节池,定期干化处理外运。