土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电梯与非消防电梯

消防电梯与非消防电梯

发布于:2007-12-03 15:09:03 来自:电气工程/防雷减灾 17 10550 [复制转发]
非消防电梯在火灾时需不需要做强切电源呢?原因是什么?
消防电梯要求迫降,非消防电梯呢?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • xfx1986
    xfx1986 沙发
    这非消防电梯与消防电梯控制区别是 消防电梯迫降后可在轿厢内控制(也就是所为的消防上功能)
    非消防电梯也需控制迫降后不能进行操作
    2009-11-05 12:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • st520
    st520 板凳
    :victory: :victory:
    2009-10-23 15:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • st520
    st520 地板
    :hug: :victory:
    2009-10-23 15:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • lzjhoo
    lzjhoo 4楼


    非消防电梯,发生火警时,无论在何处,电梯都是直接回到首层并打开电梯门,然后停止运行。就是说你再按任何键都不响应的。
    2009-10-15 23:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 5楼
    其实电梯是有自动迫降的功能的,将消防新号接到电梯控制柜的响应端子上,如果有消防信号过来,电梯会马上返回首层并且开门,然后停止运行,虽然不是电源关闭,但是这个时候的功率基本不对消防负荷有什么负担。。。
    2009-10-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0