土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑能耗指标讨论

建筑能耗指标讨论

发布于:2004-12-27 15:13:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 2 3650 [复制转发]
建筑能耗指标讨论

OTTV

美国供热、制冷与空调工程师协会最先提出OTTV的概念 , ;在亚洲地区,新加坡在美国ASHRAE Standards 90-75 and 90-80A基础上,结合本地气候特征,对OTTV指标作了相应的调整 ,并首次将OTTV指标作为法定的国家标准;在80年代和90年代早期,一些东南亚国家,如印度尼西亚,马来西亚,菲律宾和泰国等,参考新加坡的标准和新的ASHRAE90标准系列 ,制定了他们本国的建筑能源标准 (building energy standards);同时,中美洲一些国家,如牙买加,也开始将OTTV指标作为建筑能源方面的标准 。总体来看,OTTV作为一种较为简单的评价方法,在发展中国家应用较广泛。

OTTV着眼于围护结构的导热和受太阳辐射所带来的得热。跟寒冷地区的建筑保温标准比较,这个概念似乎较为适合热带地区的气候条件 。目前香港OTTV守则分开两个要求数值,建筑物高塔(离地面15米以上部分),不得超过35 W/m²,平台(离地面十五米以内部分)不得超过80 W/m²。守则内刻意放宽建筑物平台的要求,是顾及香港的商业建筑中,平台部分很多时会作为商场,其建筑设计需要注重商铺对街外宣传,所以使用大面积玻璃窗机会比较多。

同时,OTTV对建筑外貌和窗户功能有一定影响。根据初步调查所得,一些商业建筑假如过分使用反光玻璃来降低OTTV数值,可能会影响室内外对视野和日光利用,也会造成对周围环境的“光污染” 。而且,OTTV守则未能鼓励创新的建筑节能设计,反而使新颖的建筑设计受到擎肘 ,例如结合自然光应用和太阳能系统的外墙玻璃窗户未必能符合OTTV要求。其实,围护结构得热所造成的空调负荷,-般只占空调总能耗的10%至20%左右,所以单靠改进外墙来节能成效有限23,必须同时提高照明和空调设备的能效水平,方能事半功倍。

  • aucfcn
    aucfcn 沙发
    参考中 楼主
    2004-12-28 00:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 板凳
    周边全年负荷系数

    PAL(Perimeter Annual Load)

    1980年日本提出。是—个反映减少建筑外围护结构能量损失的节能指标.
    全年热负荷,是指建筑物一年中累计的采暖负荷和制冷负荷(或全年空调负荷),其累计时间的计算是除去星期天和节假日,每天上午九时至下午五时(周六为下午一时),定为建筑物使用的标推时间。该负荷是与空调设备等实际运行时间无关而计算出的周边区负荷。
    其全年热负荷包括:围护结构的传热(冬季传出,夏季传入),太阳辐射热,周边区内部产生的热(照明,人体等的显热)。计算传热时,采暖负荷室内设计温度取22℃、制冷负荷室内设计温度取26℃。
    标推要求办公楼建筑的PAL值小于3.35×106kJ/m2a乘以规模修正系数f所得的数值。即PAL≤3.35×106× f
    即要求外墙、窗户等在保温、遮阳等其它设施上下功夫。规模修正系数(该系数查表确定)是对小规模建筑物实行缓和的标准修正系数。因为建筑规模越小和层数越少,建筑外周表面积与周边区域的建筑面积比值越大,自然PAL也应随之变大。故根据平均每层建筑面积的大小给予规模修正。