土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于闭路监控的小问题

关于闭路监控的小问题

发布于:2004-12-27 00:07:27 来自:电气工程/建筑智能化 7 2248 [复制转发]
一套闭路监控,两个云台摄像机,其余为固定摄像机,
采用直接传输方式,
两部固定摄像机的图像总有黑白相间的横杠,
并且是滚动的,
看资料说是地环路问题,
请问如何解决?
谢谢!!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • imweskit
    imweskit 沙发


    用什么办法能确定是否二次接地呢?
    2007-08-21 14:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • imweskit
    imweskit 板凳
    用什么办法能确定是否二次接地呢?
    2007-08-21 14:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lq8541
    lq8541 地板
    不要采取集中供电,我的监控系统都不采取集中供电
    2006-12-08 10:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • fjndynz
    fjndynz 4楼
    最好采用单点接地方式,这样有利于避免干扰。
    2006-12-04 08:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • 彦伟
    彦伟 5楼
    故障分析:
    1、前端摄像机或视频线屏蔽层二次接地,形成接地环路,因接地电阻不同而生产电位差,屏蔽层内会有电流流过,对视频信号产生干扰;
    2、距离远供电电源压降太大,供电质量不好;
    3、大型动力设备干扰。
    解决方法:
    1、检查摄像机金属部分及视频线屏蔽层有无二次接地,做好设备、线路的绝缘;
    2、采用220VAC供电,到现场再使用开关电源变成12VDC对摄像机进行供电;
    3、检查摄像机及线路附近有无设备大型动力设备,如干扰严重做请好屏蔽;
    4、矩阵外壳良好接地;
    一点意见,仅供参考!~