土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教该情况下线路是否应该跳闸
我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所的电源入口开关是否应该跳闸(该线路有距离、零序、纵差保护)。 电压等级是110kv,发电机允许向电网输送有功和无功。


1196479130138.JPG

全部回答(3 )

  • cow28
    查查你厂总变电所的电源入口开关与电业局变电站定值的配合问题.
    2008-01-01 22:59:01 来自 PC 评论 举报
  • nmdhlqw
    应该跳,不知发电机与系统的同期并网点设在什么哪?待故障处理后要重新送电,只有在同期并网点并网才能成功.否则会出现并网失败.扩大事故范围,造成停车事故.发电机是允许向系统输送有功和无功,但这不是我们的目的.