这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风.
高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次,
经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
fujingtx
沙发
现在已经经过处理,已经合格了,是高效有漏风,已经被我解决了
2008-06-25 16:32:25
赞同0
-
fujingtx
板凳
末端的风速测试也能达到0.40米/秒,15个平方的房间布置了3个(320*320)的高效过滤器应该风量够了啊!
2007-12-07 14:48:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报